可调式减压阀串压问题解决办法

  Tess ·  2013-01-04 13:22  ·  40232 次点击
可调式减压阀的串压问题,不是常见现象,却也是可能出现的故障问题,作为使用者,我们还是需要好好了解一下,并要掌握其原因分析及解决的能力:
在使用的过程中可调式减压阀为什么会出现串压问题呢?
由于减压阀后管段处管网破裂,关闭P1处阀门或者检修,泵站A水泵停止运行时,导致阀后减压阀后管段处水压很低甚至是空管。恢复正常供水时,减压阀前管段处阀门突然打开或泵站A水泵开启时,减压阀前管段处压力迅速增大,可调式减压阀前管段与后管段间在短时间内存在较大的压差,减压阀来不及工作,减压阀上腔压力很小,就在这种较大的压力驱动下,减压阀被强行打开,导致减压阀前后压力趋于平衡,减压阀短时失效,即串压。
既然已经出现了,又当如何解决呢?以下总结了三种:
1、基于减压阀的工作原理,在减压阀后装设一泄压阀,当减压阀后的压力高于P2时,就打开泄压阀泄压,保护甲村的正常供水压力。
2、通过其它方法缩短串压的时间,使之接近于0。
3、根据可调式减压阀的工作原理,适当增大导阀及导管的口径,降低上下腔达到压力平衡的时间,甚至于趋向于0的时间差。
通过实践验证,上面所述的第二种方案是最经济实惠、实用性最大的,可以通过泄水阀,迅速打开,使膜片上腔压力大于下腔压力,促使可调式减压阀迅速恢复正常。串压时间基本为0。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!