二氧化碳浓度的监测

  仪器信息网 ·  2013-01-09 10:30  ·  30846 次点击
二氧化碳浓度的监测
教室采暖期内空气中的温度、湿度、二氧化碳浓度等进行了现场测试和调查,选出具有代表性的样本,并对所采集样本进行了计算与分析,得出了影响其空气品质的主要原因是二氧化碳浓度的超标,换气次数的不足以及教室人数的超员,并提出解决办法。本文的重点在于实验和样本分析的过程及方法,用数据说明该如何改善教室的空气品质,并指出改善后达到的较理想状态,从而为提供良好的学习环境,最终达到良好的教学效果。
1前言
中小学生教室室内空气品质(IAQ)一直备受关注,为此,国家颁布了《中小学校教室换气卫生标准》(GB/T17226-1998),大学生教室室内空气品质同样重要,大学生在校生活的很多时间是在教室内度过,但目前尚没有针对大学生教室的卫生标准。因此,本文以下所做分析均以GB/T17226-1998及《室内空气品质标准》GB/T18883-2002为依据。引起室内空气品质恶化的原因主要有两类:一类是空气中的污染物;另一类是空气的温、湿度,换气次数。为了解大学教室中在上课期间的空气品质,笔者对某大学的教室进行了空气中二氧化碳浓度
浓度的实地测试。被测教室位于某教学楼五层(顶层),此教室的物理模型
另外,该教室附近无明显污染源;近三年之内没有进行过室内装修及桌椅的更换;教室座位数为129座;五扇普通单层玻璃钢窗,对开式,尺寸为234cm×170cm,窗缝总长度64.5m;两个普通木门,对开式,尺寸为238cm×120cm。
2二氧化碳的读到监测测试仪器及测试系统
研究资料表明室内的污染物有上百种,有的浓度很低,不会影响人类的工作和学习,就此教室而言,主要检测其中的二氧化碳浓度。所用设备为EC9820型二氧化碳在线分析仪,如图2所示。
SenseAIR产的K30二氧化碳传感器模块,采用非分散红外相关(GFC)光学测量技术,可精确、稳定地测量二氧化碳浓度,使CO和H2O的干扰降到最小。为保证测试数据的准确性,在测试前,仪器稳定工作后,分别使用NO气体和浓度为2890ppm的CO2标准气对仪器进行了标定。
仪器主要技术参数见表1。
表1技术参数表
量程显示
自动量程0—5000ppm,分辨率0.1ppm
模拟输出
从0-100ppm,至0-3000ppm0—满量程;给出0%,5%,及10%的补偿。为用户确定的2个满量程值之间自动量程
噪声(在零点时)
0.1%浓度读数
最低检测限
2ppm或0.2%
零漂
固定温度时取决于时间,24小时:≤10ppm30天:≤10ppm
温度变化
每度0.2%
标漂
温度变化每度0.2%,24小时:0.5%浓度读数30天:0.5%浓度读数
滞后时间
<20秒
上升/下降时间
95%最终读数<60秒(1slpm),使用卡尔曼活性过滤器
精度
3000ppm量程时10ppm或1%浓度读数
采样流速
1slpm–零气流向零气口需加大到2slpm
零气
供给仪器的零气(无CO2)流速10—15psi,0.5slpm
样气压力
压力变化5%,