利用油化学监督检测变压器绝缘老化

  仪器信息网 ·  2013-01-09 10:30  ·  42363 次点击
变压器绝缘老化就是指绝缘材料绝缘性能的老化。利用油化学监督检测变压器绝缘老化一般可包括以下几项内容:
油中溶解气体含量
正常运行中的设备内部绝缘油和固体绝缘材料受电场热度、温度及氧的作用,随着运行时间而发生缓慢的老化现象,产生少量的烃类气体和CO、CO2,CO、CO2随着运行年限的增长而增加,其含量也随着外界环境因素的变化而变化,当其含量上升到一定程度或其含量变化幅度较大时,应引起警惕。CO、CO2可作为绝缘老化的特征气体,一般情况下,若CO2/CO>7时,可怀疑为设备有固体绝缘老化。
另外,利用色谱分析中的三比值,若C2H2/C2H4

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!