电力电缆接头发热预防和处理

  仪器信息网 ·  2013-01-23 10:19  ·  47659 次点击
预防和处理
电线接头发热的处理和预防重在原始接线的可靠。所谓预防电线接头发热,实质上就是要正确施工、规范接线。接头接得好,也就预防了接头的发热,电线接头发热的问题就不会出现,也就勿需处理。因此,电线接头务求牢靠、紧密、造型美观,无重叠、弯曲、裂纹、及凹凸现象;接头的机械强度不得低于导线机械强度的80%;接头的绝缘强度不应低于导线的绝缘强度。安装和检修中,应当尽可能减少导线的接头,接头过多的导线不宜使用。对于可移动线路和户外线路的接头,更应当特别注意,规定相邻的俩根电线秆之间至多只容许有一个接头。
内线工程10mm2以下的铝导线连接用管压接法时,要清除铝线表面的氧化膜、油垢和连接管内壁的污垢,并涂上凡士林锌粉膏;采用各种焊法连接时要在接头处涂上焊料;采用封端连接时重在压紧。外线工程线路连接采用钳压接法时,也是要先用细钢丝刷清除导线表面的氧化层和连接管接触面污物,再涂上一层凡士林锌粉膏或电力复合脂,每个压坑应一次压完,不得间断,合缝及外露部分也要涂上一层电力复合脂。对于手工剖削的连接线头,单股线(芯线2.5mm2以上)连接时,一般要保证芯线缠绕总长度大于25~35mm并回勾,最后再进行绝缘处理,如加装绝缘护套、护封等;
铝芯线压接顺序示意图图2单股线连接缠绕示意图多股铝芯线交差状多股芯线连接,不但要保证有单股线连接的缠绕总长度,而且左、右线头要先交差,再按顺时针方向缠绕连接,仿单股线缠绕。
一般4mm2的铝芯线采用螺旋压接帽连接或安全型压接帽压接。6mm2以上的铝芯线采用铝套管压接或用气焊连接。挤压用铝套管内,外径、长度尺寸偏差应符合有关规定。
相关新闻
电缆接头知识百科
电线电缆接头用的黄腊绸带如何进行排潮处理
电缆接头分支箱的安装和应用
电缆接头的测量原理
电缆接头维修要求解决方法
冷缩电缆接头故障原因分析和处理
同轴电缆接头连接方法的改进
选购电缆接头注意的7点
电缆接头接地线施工过程的指导
局部热收缩电缆接头安装工艺
三芯电缆接头安装工艺
热缩电缆接头工艺的改进

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!