电缆接头的测量原理

  仪器信息网 ·  2013-01-29 17:26  ·  35864 次点击
电缆接头的测量原理:
实际运行经验和理论分析均表明,电缆接头处发生的各类故障并不是一个突发的过程,是一个由量变到质变的过程,通常表现为电缆接头处温度不断升高。此外,在电力系统中,电力设备存在负载电流与温度正相关的规律:当负载电流增大时会出现温度升高,而负载电流减小时会出现降温的现象。
分接箱电缆接头表面温度是反映其运行状态的重要参数。对电缆接头温度进行不间断地监测和统计分析,可使运行人员全面掌握其工作状况,及时了解电缆接头的老化情况,在必要时结合生产情况提出检修计划,避免或减少故障的发生,提高供电系统安全性、可靠性,从而促进供电企业增收节支,提高经济效益。
根据分接箱电气安全规程,相与相接头之间空间距离不小于1cm,接头与分接箱侧壁和顶部的空间距离不小于15cm,各接头与三芯电缆分裂处垂直距离不小于70cm。分接箱电缆接头导体外部为绝缘护套层,而绝缘护套层表面实际上存在着几百伏至上千伏不等的电压。电缆接头导体温度主要取决于通过导体中的电流I、接触电阻R和环境温度TE,在通过电流和环境温度变化不大的情况下,主要受接触电阻的影响。测点温度为接头导体温度T和环境温度TE的分温,通过它虽不能直接测出接头导体部分的实际温度,但在现场环境情况下,它与接头导体温度近似成线性关系。因此,对于分接箱电缆接头温度的监测,主要测量电缆接头表面温度与通过电缆接头的电流,以及分接箱环境温湿度等。
相关新闻
电缆接头知识百科
电线电缆接头用的黄腊绸带如何进行排潮处理
电缆接头分支箱的安装和应用
电缆接头维修要求解决方法
冷缩电缆接头故障原因分析和处理
同轴电缆接头连接方法的改进
选购电缆接头注意的7点
电缆接头接地线施工过程的指导
局部热收缩电缆接头安装工艺
三芯电缆接头安装工艺
热缩电缆接头工艺的改进
交联电缆接头的未来发展趋势

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!