接地线使用操作指南

  仪器信息网 ·  2013-01-29 17:29  ·  64072 次点击
接地线使用操作指南
接地线应符合以下技术要求:
1.接地线由三相多股短路导线和公共多股接地线联合构成,多股导线截面不得小于25平方毫米。220千伏和10千伏系统接地线截面不得小于35平方毫米。单相个人保护小地线截面为10平方毫米。接地线220千伏单相接地线截面不小于35平方毫米。
2.接地线通身必须有透明软塑料外护套,气温冷热变化时,软塑料外护套不变形、不变硬。
3.接地线卡头与导线挂接时应有足够的紧力和接触面积,保证良好接触。接地线卡头和接地端卡子应有足够强度。
4.接地线的软铜线接地线与地线鼻子采用压力连接,压接长度不小于30毫米;接地线鼻子与卡头、与地端卡子应采用双螺丝连接;三相导线与总地线连接的汇流通长度不小于60毫米,且用压力连接。
5.接地线绝缘手柄底部应密封。
要正确使用接地线
1.每次使用接地线前,应进行外观检查,不得有铜线断股,压接部分和螺丝连接部分不得有松动现象。
2.装设接地线必须有两人进行,1人操作,1人监护。
3.验电证实无电后,应立即装设接地线接地端,然后接导体端,并保证接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘杆和戴绝缘手套。
4.接地线必须使用专用线夹挂接在导体上,接地线使用专用线鼻子固定在接地端子上。严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
5.悬挂接地线时应保证工作人员和接地线与带电设备保持安全距离,工作人员不准接触接地线。
6.线路和变电设备的运行和检修人员必须遵守《安规》中有关使用接地线的安全规定。
注意事项:触电,接地不可靠,接地线不验电接地或使用不合格的验电器均会造成危险事故。
相关新闻
电缆接头接地线施工过程的指导
接地线概述及使用
高压短路接地线介绍
接地线的使用和维护
接地线的四大作用
高压短路接地线
接地线
手握母排接地线
短路接地线的作用和使用应注意事项
近几年中国短路接地线产业全景调研
短路接地线适用电压等级主要类别
携带型短路接地线组成及技术指标

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!