压力控制器

  lq941 ·  2013-01-30 09:30  ·  33675 次点击
压力控制器在我们的日常工业生产中是一个必不可少的组成部分,由于它的存在才使得工业生产可以正常、有序的进行。以下是我们天利技术员对压力控制器的详细解说:
压力控制器原理
机械压力控制器,为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、膜盒)产生形变,将向上移动,通过杠杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使开关信号输出。
压力控制器分类
按感压元件分类
1、膜片式控制器
2、膜盒式控制器
3、波纹管式控制器
4、活塞式控制器
按切换差是否可调分类
1、切换差可调型控制器
2、切换差不可调型控制器
按设定值是否可调分类
1、设定点可调型控制器
2、设定点固定型控制器
压力控制器力传递的结构形式:
杠杆式
直顶式
弹簧管式
压力控制器的适用范围
压力控制器是输出开关量信号的仪表,其适用于各种需要对压力进行控制及报警的场合或设备,如压缩机、锅炉、天然气站、齿轮箱、空调等等。
在压力控制器的使用当中如何接线时必须要了解的
压力控制器的接线方式
单刀双掷压力控制器其接线端子上有三个接点,一个端子为公共接点,其他两个分别是常开点和常闭点。
接线时如果接公共端和常开点时:
当压力上升到设定值时,控制器输出接通信号;
接线时如果接公共端和常闭点时,
当压力上升到设定值时,控制器输出断开信号;
当压力控制器出现不工作现象时,我们应该如何应对
压力控制器出现问题如何处理
1、首先要检测接线是否正确;
2、检测微动开关是否出现损坏:
(1先将将设备电源断开,并将管道中压力卸载;
(2用一字螺丝刀将控制器端盖卸下;
(3用一字螺丝刀将面板卸下;
(4将万用表调至蜂鸣档,将万用表的接在接线柱1、3上;
(5从杠杆右侧撬动杠杆使为杠杆左侧与微动开关触点脱离;
(6如果万用表的蜂鸣器响起,说明微动开关没有损坏;如果万用表的蜂鸣器没有响起,说明微动开关已损坏。
3、如果将万用表接在接线柱1、3上,万用表的蜂鸣器立马响起,说明杠杆已被顶死或者微动开关已损坏,传感器出现问题了,需要将返厂进行修理。
4、如果微动开关没有损坏,可能是传感器出现问题或者设定值已偏离了需要设定的位置,需要进行重新设定。
压力控制器在使用中会因为各种原因造成设定值不符合工况需要的情况,此时就需要进行现场对压力控制器的设定值进行重新设定。
7D系类控制器的现场设定方法
切换差不可调型设定方法
1、先将设备压力卸载,将控制器上调节螺钉的锁紧器松开;
2、将设定值调节螺钉按逆时针方向旋转至控制器量程最大位置处(面板红点位置);
3、将设备压力加载到需要设定的压力值,此压力值根据设备上的压力表确定,并使其处于恒定状态;
4、顺时针旋转设定值调节螺钉,直到设备停机为止,此时的设定值为控制器的初步设定值;
5、将设备中压力卸载,再将设备压力加载,检验设定值是否符合要求,如不符合对调节螺钉进行微调,使设定值完全符合要求。
6、将调节螺钉的锁紧器锁紧。
切换差可调型设定方法
1、先将设备压力卸载,将控制器上调节螺钉的锁紧器松开;
2、将设定值调节螺钉按逆时针方向旋转至控制器量程最大位置处(面板红漆位置),切换差调节螺钉顺时针方向旋转调至弹簧处于无力状态;
3、将设备压力加载到需要设定的下限压力值,此压力值根据设备上的压力表确定,并使其处于恒定状态;
4、顺时针旋转设定值调节螺钉,直到设备停机为止,此时的设定值为控制器的初步下限设定值;将设备中压力卸载,再将设备压力加载,检验设定值是否符合要求,如不符合对调节螺钉进行微调,使设定值完全符合要求;
5、将切换差调节螺钉按逆时针方向旋转至控制器切换差调节最大位置处(面板红漆位置);
6、将设备压力加载到需要设定的上限压力值,此压力值根据设备上的压力表确定,并使其处于恒定状态;
7、顺时针旋转设定值调节螺钉,直到设备停机为止,此时的设定值为控制器的初步上限设定值;将设备中压力卸载,再将设备压力加载,检验设定值是否符合要求,如不符合对调节螺钉进行微调,使设定值完全符合要求。
114压力仪表http://ylyb.yqyb114.com

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!