国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)26完

  wang6626866 ·  2008-01-10 20:44  ·  44608 次点击
751.电能表检定装置磁感应强度可用(B)测量磁场探测线圈两端感应电动势的方法测量。
A、伏安表B、高内阻毫伏表C、毫安表D、交变磁强计
752.某两元件三相三线有功电能表第一组元件和第二组元件的相对误差分别为1和2,则在功率因数角=(D)时,电能表的整组误差=(1+2)/2。
A、90B、60C、30D、0
753.一只进口表的常数是C=720Ws/r,它相当于(A)r/kWh。
A、5000B、720000C、2592D、2000
754.变压器容量在(C)kVA及以上的大工业用户实行两部制电价。
A、50B、100C、315D、2000
755.用户连续(C)不用电,也不办理暂停手续,电力公司即予销户。
A、三个月B、五个月C、半年D、一年
756.利用兆欧表测量绝缘电阻时,应将G端子(B)。
A、接地B、接泄漏电流经过的表面
C、接测试点D、任意接一端
757.我国计量用互感器大多采用(B)。
A、加极性B、减极性C、同极性D、反极性
758.规格相同的电流互感器串联后,电流比为单台变比的(A)倍。
A、1B、1/2C、2D、都不是
759.规格相同的电流互感器串联后,每台电流互感器的二次负载是单台的(B)倍。
A、1B、1/2C、2D、都不是
760.规格相同的电流互感器并联后,电流比为单台变比的(B)倍。
A、1B、1/2C、2D、都不是
761.规格相同的电流互感器并联后,每台电流互感器的二次负载是单台的(C)倍。
A、1B、1/2C、2D、都不是
762.二次侧5A的单相电流互感器额定容量为25VA,则额定阻抗为(B)。
A、5ΩB、1ΩC、25ΩD、20Ω
763.电流互感器额定负载为10VA,功率因数为1时其二次允许最大阻抗为10Ω,则其额定二次电流为(B)。
A、5AB、1AC、10AD、无法确定
764.S级电能表与普通电能表的主要区别在于(A)时的特性不同。
A、低负载B、标定电流C、最大电流D、宽负载
765.某一型号单相电能表,铭牌上标明C=1667r/kWh,该表转盘转一圈所计量的电能为(B)。
A、1.7WhB、0.6WhC、3.3WhD、1.2Wh
766.在检查电能表接线时常采用力矩法,其中对三相二元件电能表断开B相电压会使电能表(B)。
A、快一半B、慢一半C、基本正常D、几乎停走
767.在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A、C相电流线圈均接反,用户功率因数为0.85,则在其错误接线期间实际用电量是表计电量的(D)倍。
A、B、1/C、-3D、-1
768.三相四线电能表接入电路时误把电源中性线(N线)与W相电压线接反,若电能表电压线圈可以承受此线电压,能正常工作,则此时电能表功率为正确接线时的(D)倍。
A、B、1/C、3D、2/3
769.三相二元件电能表(C)时不会停走。
A、A、C相电压线互换B、A、C相电流线互换C、断B相电压
770.在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表B相电压断路,则在其错误接线期间实际用电量是表计电量的(D)倍。
A、B、1/C、3D、2

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!