高压断路器

  仪器分析网 ·  2013-07-12 23:18  ·  45407 次点击
1、什么是断路器?
断路器是指能开断、关合和承载运行线路的正常电流,并能在规定时间内承载、关合和开断规定的异常电流(如短路电流)的电器设备,通常也简称为开关。
2、高压断路器的主要作用是什么?
1)在关合状态时应为良好的导体,不仅对正常电流而且对规定的短路电流也应能承受其发热和电动力的作用;
2)对地及断口间具有良好的绝缘性能;
3)在关合状态的任何时刻,应能在不发生危险过电压的条件下,在尽可能短的时间内开断额定短路电流以下的电流;
4)于开断状态的任何时刻,应能在断路器触头不发生熔焊的条件下,在短时间内安全地关合规定地短路电流。
3、高压断路器有哪些分类?
断路器根据其灭弧原理可分自动产气、磁吹、多油、少油、压缩空气、真空和六氟化硫等类型,其操动机构有手动、电磁、弹簧、气动和液压等类型。目前使用较多地是少油、真空和六氟化硫三种型式。
4、断路器的结构可以分为哪几个部分?
高压断路器的结构,原则上可以分为四个部分,即导电回路、灭弧装置、绝缘与支撑系统和操动机构。另外还包括传动装置和控制系统等部件。
5、高压断路器的型号代表什么意思?
高压断路器的全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字表示断路器的种类,即S-少油,D-多油,K-压缩空气,Z-真空,L-六氟化硫,Q-自产气,C-磁吹;2)第二个拼音文字表示使用场合,即N-户内,W-户外;3)拼音文字后的数字依次表示设计序列、额定电压、额定电流和额定开断电流;4)在额定电压后面有时增加1个拼音文字,用来表示某种特殊性能,如G-改进型,D-增容,W-防污,Q-耐震。
6、高压断路器机构的型号代表什么意思?
1)第一位字母为代表操动机构的汉语拼音(即C);2)第二个字母代表机构的类型,如S-手动,D-电磁,J-电动机,T-弹簧,Q-气动,Z-重锤,Y-液压;3)第三位数字表示设计序列;4)第四部分的数字代表最大合闸力矩以及其他特征标志。
7、什么叫油断路器,它有哪两种实用型式?
油断路器是指利用变压器油作为灭弧和绝缘介质的断路器。通常,油断路器可分为少油断路器和多油断路器两类。
油断路器是最早出现且使用最多的一种断路器。第一台简单开断的油断路器出现在19世纪末的1895年。
8、什么叫磁吹断路器?
磁吹断路器是指利用磁场对电弧的作用,使电弧吹进灭弧栅内,电弧在固体介质在灭弧栅的狭沟内加快冷却和复合而熄灭的断路器。由于电弧在灭弧栅内是被逐渐拉长的,所以灭弧过电压不会太高,这是这种断路器的特点之一。
9、什么叫真空断路器?
触头在高真空中关合和开断的断路器称之为真空断路器。真空断路器具有很多优点,如开距短,体积小,重量轻,电寿命和机械寿命长,维护少,无火灾和爆炸危险等,因此近年来发展很快,特别在中等电压领域内使用很广泛,是配电开关无油化的最好换代产品。
10、什么叫SF6断路器?
SF6断路器是采用SF6气体作灭弧和绝缘介质的断路器。SF6断路器开断能力强,开断性能好,电气寿命长,单断口电压高,结构简单,维护少,因此在各个电压等级尤其是在高电压领域内得到了越来越广泛的使用。
11、通常在断路器铭牌上标明有哪些参数?
在断路器铭牌上通常应标有下列参数:产品型号与名称、额定电压、额定电流、额定短路开断电流、灭弧室额定气压(指气吹断路器)、额定操作顺序和重量等。对于63—220KV电压等级,还要标注额定雷电冲击电压;对于330KV及以上电压等级,要进一步标注额定操作冲击耐压水平。对于有特殊要求的,应标明额定线路充电开断电流、额定电缆充电开断电流、额定电容器组开断电流之类的参数。
12、断路器低电压分、合闸线圈的试验标准是
怎样规定的?为什么有此规定?
答:标准规定电磁机构分闸线圈和合闸接触器线圈最低动作电压不得低于额定动作电压的30%,最高不得高于额定动作电压的65%。合闸线圈最低动作电压最低不得低于额定电压的80%-85%。
断路器的分合闸动作都需要一定的能量,为了保证断路器的合闸速度,规定了断路器的合闸线圈最低动作电压不得低于额定电压的80%-85%。
对分闸线圈和接触器线圈的低电压规定是因这个线圈的动作电压不能过低,也不得过高。如果过低,在直流系统绝缘不良,两点高阻接地的情况下,在分闸线圈或接触器两端可能引入一个数值不大的直流电压,当线圈动作电压过低时,会引起断路器误分闸和误合闸;如果过高,则会因系统故障时,直流母线电压降低而拒绝跳闸
13、断路器大修后要做什么试验?
1)绝缘电阻2)介质损失角3)泄漏电流4)交流耐压5)接触电阻6)均压电容值及介质7)油耐压试验8)油化验和油色谱分析
14、为什么多断口的断路器断口上要装并联电容器?
多断口的断路器,由于各个断口间及对地的散杂电容,使得各断口在开断位置的电压及在开断过程中的恢复电压分配不均匀,从而使各断口的工作条件及开断负担不相同。而降低整台断路器的开断性能。为此在各断口上并联一个比散杂电容大得多的电容器,使各断口上的电压分配均匀,以提高断路器的开断能力,所以断口并联电容器叫均匀电容器。
15、断路器的操动机构,在何种情况下选用三相联动的
断路器的非全相、非同期动作,常会引起较高的过电压或其它事故,后果往往是相当严重的。
在装设单相自动重合闸的线路断路器时一般选用分相操动机构。而对于电力变压器和母线联络断路器,应选用三相联动的操动机构。这样一方面可以防止断路器的非全相操作。另一方面可以改善三相操作的分合闸的同期性从而防止了因感应电压作用可能引起的过电压增高。
16、五防锁装置是防止那五防误操作的?
答:防止的五种误操作是:
a)防止误拉、合断路器。
b)防止误入带电间隔。
c)防止带负荷拉合隔离开关。
d)防止带电挂地线。
e)防止带地线合隔离开关。
17、怎样对断路器进行验收?
答:1)对断路器的调试记录进行审核;
2)对断路器的外观检查,包括油位及密封情况、瓷质部分,接地应完好。各部件无渗漏油等;
3)机构的二次线接头应紧固,接线正确,绝缘良好。接触器无卡涩,接触良好。辅助开关打开距离合适,动作接触无问题。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!