BKM1断路器常见技术问题分析

  美容仪器 ·  2013-07-12 23:18  ·  51034 次点击
如用户发现断路器在运行中有提前跳闸或越级跳闸等故障时,应及时检查线路、设备运行情况,加以分析,找出原因。现将几种应查清的情况分析如下:
1所带负载是否是电动机直接起动?发动时间多少?若直接起动、则起动电流至少是正常运行电流的8倍,甚至可达10倍以上,应选用电动机保护型的断路器,若选用瞬时保护电流整定倍数不当,则要提前跳闸,不能完成电动机起动。起动时间过长亦会引起双金属片及热元件发热,形成热脱扣跳闸。
2三相电流是否平衡?电流表上反映的电流值往往是单相平均值,若三相负载不平衡,实际运行电流与表上反映不符,造成过载跳闸。
3电动机端电压多少?P=IUcosφ配电柜若与设备距离很远,线路压降大,则电动机的端电压应低于柜上表中所反映的电压值,起动电流将增大,造成跳闸,所以应测量电动机端电压。
4连接的电缆或铜排截面多大?长度多少?截面应按样本规定正确选用,若截面太小则容易发热,使开关跳闸。若过长,线路电抗大压降亦大,电动机起动电流上升,亦要造成提前跳闸。
5开关与电缆、铜排连接是否可靠?若连接螺钉没拧紧或接触不良造成接触电阻升高,大量发热甚至熔烧,使断路器跳闸。
6是固定安装还是抽出式安装?若是抽出式安装,要检查进出线接插件是否松动?抽出式安装时,接插件若松动接触不良,则会严重发热,引起跳闸。
7钳形表测量电流值应在电动机(负载)进出线端测量柜上显示的电流、电压值不一定能真正反映负载的数值。因为有线路压降,所以应测量电动机(负载)端的电流、电压值以便正确判断。
8电动机(负载)的机械部分运行情况。应检查电动机的运行情况,是否有堵转、杂音等现象,运行不良都将造成起动困难,电流值骤增,起动时间过长,引起跳闸。另外,如水泵、输送带等设备若带重负荷起动,起动电流也将增大而跳闸。总之要考虑瞬时脱扣器电流整定值应与负载正确匹配。
9发生短路越级跳闸问题一般属各串接断路器保护特性匹配选择不当,没有合适的安全时间。这些选择不当可能有以下几类问题:
1.塑壳断路器不跳闸,万能式断路器跳闸。
2.低压断路器(含塑壳断路器和万能式断路器)不跳闸,高压侧保护电器跳闸。分析时要了解线路情况,包括连接电缆的长度与截面,短路电流估算,断路器主电路通过电流估算,短路故障发生时间等,往往由于匹配选择不当而发生越级跳闸较多。为证实该问题,最后可现场检查断路器状态,如无拒分现象,则CM1产品应判为正常。也可测试特性证实合格与否。一般CM1产品发生故障的可能性极小,不应在尚未查清问题前就承认有质量问题。
提供

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!