国家电网公司电能计量检定抽调竞赛题 二、判断题(800题)10

  wang6626866 ·  2008-01-19 05:28  ·  44282 次点击
361.三相四线负荷用户可装三相三线电能表。(×)
362.三相四线供电的低压用户,照明和动力可装一只电表计量。(×)
363.实行分时电价的用户应装设复费率电能表或多功能电能表。(√)
364.输送给变压器的无功功率是变压器与电源交换的功率。(√)
365.为提高低负荷计量的准确性,应选用过载6倍及以上的电能表。(×)
366.无论什么原因使电能表出现或发生故障,供电企业应负责换表,不收费用。(×)
367.现场检验数据应及时存入计算机管理档案,并应用计算机对电能表历次现场检验数据进行分析,以考核其变化趋势。(√)
368.新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应在一个月内进行首次现场检验。(√)
369.性能上不都满足当前管理要求的器具应予淘汰或报废。(√)
370.选择互感器的容量大小要根据所使用的电能表来确定互感器的容量,并规定互感器实际二次负荷范围在互感器的额定负荷与1/4额定负荷之间。(√)
371.用电计量装置包括计费电能表,电压、电流互感器及二次连接导线。(×)
372.用户可自行在其内部装设考核能耗用的电能表,但该表所示读数不得作为供电企业计费依据。(√)
373.用户提高功率因数只对电力系统有利,对用户无利。(×)
374.运行中V类双宝石电能表的轮换周期为5年。(×)
375.运行中的低压电流互感器宜在电能表轮换时进行变比、二次回路及其负载检查。(√)
376.运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分五类(I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。(√)
377.运行中的电压互感器当二次回路负荷超过互感器额定二次负荷或二次回路电压降超差时应及时查明原因,并应立即处理。(×)
378.运行中的电压互感器二次回路电压降应定期进行检验,对110kV及以上电压互感器二次回路电压降,至少每两年检验一次。(×)
379.执行功率因数调整电费的用户,应安装能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能计量装置。(√)
380.直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(√)
381.中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表。(×)
382.资产档案内容应有资产编号、名称、型号、规格、等级、出厂编号、生产厂家、价格、生产日期、验收日期等。(√)
383.现场检验电能表时,当负载电流低于被检电能表标定电流的10%,或功率因数低于0.5时,不宜进行误差测试。(√)
384.各级行政正职是分管工作范围内安全第一责任人,对所管安全生产工作负领导责任。(×)
385.电能计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。(√)
386.开启授权的计量检定机构加封的电能计量装置封印用电的,属于破坏行为。(×)
387.专用计量箱(柜)内的电能表由电力公司的供电部门负责安装并加封印,用户不得自行开启。(√)
388.用户用电设备容量为100千瓦及以下或变压器容量在50千伏安及以下者,可采用低压三相四线制供电。(√)
389.供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,并请用户在工作凭证上签章。拆回的电能计量装置应在表库至少存放1个月。(√)
390.电子式标准电能表,在输入为额定功率时,高频脉冲输出频率FH不得低于,对0.05级2000Hz;0.2级500Hz。(√)
391.无接入电压互感器的电能表检定装置,其标准表和被检表的同相两对电压的同名端钮电位差之和与输出电压的百分比不应超过装置最大允许误差的1/5。(×)
392.电能表检定装置的稳定性变差包含短期稳定性变差和检定周期内变差。(√)
393.标准器应比被检电流互感器高二个准确度级别;其实际误差应不超过被检电流互感器误差限值1/3。标准器比被检电流互感器高一个准确度级别时,则应进行修正。(×)
394.在检定周期内,标准器的误差变化,不得大于其误差限值的1/5。(×)
395.采用闭路退磁法时,应在二次绕组上接一个相当于额定负荷10~20倍的电阻,给一次绕组通以工频电流,由零增至1.2倍的额定电流,然后均匀缓慢地降至零。(√)
396.0.2级及以上的电流互感器,除额定电流的120%测量点,仅测电流上升的误差外,其它各点均需分别测量电流上升和下降的误差。(√)
397.凡0.2级以上(包括0.2级)作标准用的电流互感器,在连续三个周期检定中,最后一次检定结果与前三次检定结果中的任何一次比较,其误差变化不超过误差限值的1/3时,检定周期可延长为两年。(×)
398.检定规程JJG314-94适用于频率为50Hz(6OHz)的新制造、使用中、和修理后的0.01~1级的测量用电压互感器的检定。(×)
399.0.01~1级电压互感器比值差和相位差均按被检互感器误差限值的1/10修约。(√)
400.按规程检定不合格的电压互感器,不准许出厂和使用。(√)

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!