国家电网公司电能计量检定抽调竞赛题 二、判断题(800题)12

  wang6626866 ·  2008-01-19 05:36  ·  39105 次点击
441.B两类标准不确定度的区别于它们评定方法的不同。(√)
442.准确度是表示测量结果中系统误差大小的程度。(√)
443.用于表达允许误差的方式有绝对误差、引用误差、相对误差。(√)
444.三只0.1级的电阻串联后,其合成电阻的最大可能相对误差是0.3%。(×)
445.(绝对)测量误差国际通用定义是测量结果减去被测量的(约定)真值。(√)
446.在一个测量列中,测量值与它们的算术平均值之差叫残差。(√)
447.计量标准的不确定度就是标准不确定度。(×)
448.当测量结果的不确定度很大时,其随机误差绝对值不一定很大。(√)
449.测量结果与被测量真值之间的差是偏差。(×)
450.1.549化整间距为1时,化整为2;化整间距为0.1时,化整间距为1.5;化整间距为0.01时,化整为1.55。(√)
451.某测量结果为6.379501,保留小数点后第3位,结果应是6.379。(×)
452.测量误差可分为系统误差、偶然误差和粗大误差三类。(×)
453.单次测量的标准差与测量次数有关。(×)
454.重复性就是在相同条件下(相同方法、相同操作者、相同测量器具、相同地点、相同使用条件)在极短时间内对一个量多次测量所得结果的一致性。(√)
455.测量不确定度是表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。(√)
456.标准不确定度是表征测量标准器的测量不确定度。(×)
457.复现性是指在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。(×)
458.实验标准偏差是指对同一被测量作若干次测量,表征测量结果分散性的量。(√)
459.测量准确度是表征测量结果与被测量之间的一致程度。(√)
460.用对观测列进行统计分析的方法,来评定标准不确定度,称为A类不确定度评定。(√)
461.用对观测列进行统计分析的方法,来评定标准不确定度,称为B类不确定度评定。(×)
462.稳定性是指测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。(√)
463.溯源性是指通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准联系起来的特性。(√)
464.校准是指为确定测量仪器或测量系统所指示的量值与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。(×)
465.计量检定系统应该是根据量值传递级数的要求,由工作计量器具开始,按每一级传递的不确定度,依据误差的理论,逐级往上推出的。(×)
466.服从某一确定规律的误差就是系统误差。(√)
467.电能表的基本误差随着负载电流和功率因数变化的关系曲线称为电能表的负载特性曲线。(√)
468.“最大需量”就是在一定结算期内,每15min的平均功率中最大值。(√)
469.A/D转换器的采样频率愈高,电子式电能表的测量精度也愈高。(√)
470.安装式电能表的标定电流是指长期允许的工作电流。(×)
471.保存电能表的地方不应有灰尘,其环境温度为0-40℃,相对湿度不超过85%,且空气中不应有足以引起腐蚀的气体。(√)
472.不平衡负载是指三相电能表在三相额定电压下,电能表任一电流线路有电流而其余电流线路无电流。(√)
473.除环境、温度、磁场还有电压变化对电能表有影响外,频率、波形对电能表没有影响。(×)
474.单相电能表,电压为220V,标定电流为2.5A,最大额定电流10A,在铭牌上标志应为220V2.5-10A。(×)
475.单相电能表电压回路跨接在电源端或负载端都是正确的。(×)
476.单相电能表型号系列代号为D。(√)
477.单相电子式电能表以软件调整为主,而电子式三相电能表以硬件调整为主。(×)
478.当工作电压改变时,引起机电式(感应系)电能表误差的主要原因是电压工作磁通改变,引起转动力矩的改变。(×)
479.当环境温度改变时,引起机电式(感应系)电能表相角误差改变的主要原因是永久磁铁磁通量的改变。(×)
480.电测量单元:是电子式电能表的关键,其测量精度直接决定电能表的精度和准确度。(√)