国家电网公司电能计量检定抽调竞赛题 二、判断题(800题)19

  wang6626866 ·  2008-01-19 05:50  ·  42348 次点击
721.在磁路欧姆定律中,与电路欧姆定律中电流相对应的物理量是磁通。(√)
722.在电阻为10Ω的负载中,要流过5A的电流,必须有50V的电压。(√)
723.在负载为三角形接法的三相对称电路中,线电压等于相电压。(√)
724.在交流电路中,电流滞后电压90°,是纯电容电路。(×)
725.在交流电路中,电压与电流的相位差是0度。负载是纯有功。(×)
726.在交流电路中,频率f和周期T的关系是T=1/f。(√)
727.在任意三相电路中三个线电流的相量和必为零。(×)
728.在三相对称Y型接线电路中,线电流等于10A,所以相电流也等于10A。(√)
729.在三相对称电路中,功率因数角是指线电压与线电流之间的夹角。(×)
730.正弦交流电中的角频率就是交流电的频率。(×)
731.正弦交流量的三要素:角频率、初相角和周期。(×)
732.自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动形成电流。(√)
733.机电式(感应系)电能表在其工作电流的一个周期内各个时间的转矩是变化量,所以它的转盘转动的快慢决定于瞬时转矩的大小。(×)
734.无功电能表的转动方向,不但与无功功率的大小有关,还决定于负载的性质和三相电路相序。(√)
735.感应型电能表的转盘转动的快慢决定于瞬时转矩在一个周期内的平均值。(√)
736.电流互感器名牌上的额定电压是指一次绕组对地及对二次绕组(√)
737.在电能表刚开始通电和通电到达热稳定状态的这段时间内,电能表误差的变化叫作电能表的自热特性。(√)
738.3×5A,3×100V三相三线有功电能表,经200/5A电流互感器和10000/100V的电压互感器计量,则其实用倍率为4000。(√)
739.电场强度反映电场的力的特征,电位反映电场的能的特征,电压反映电场力做功的能力。(√)
740.两只额定电压为220V的白炽灯泡,一个是100W,一个是40W。当将它们串联后,仍接于220V线路,这时100W灯泡亮,因为它的功率大。(×)
741.当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是电压铁芯产生的自制动力矩改变。(√)
742.相乘型式组合的中文符号只有一种,即每个单位都用其简称,中间的圆点不得省略。(√)
743.无功功率的单位符号可用var(乏),视在功率的单位符号可用VA(伏安)。(√)
744.我国的法定计量单位是由国际单位制单位和国家选定的其他计量单位构成的。(√)
745.系统误差决定了测量的准确度,随机误差决定了测量的精密度。(√)
746.0.0025有2位有效数字。(√)
747.1.001000有7位有效数字。(√)
748.当有效数字为三位时,电压10000V应记为1.00×104。(√)
749.一只上限为5A的0.2级电流表,在参比条件下测量电流读数为2A时,其测量结果的最大可能误差是0.5%。(√)
750.在电能表刚开始通电和通电到达到热稳定状态的这一段时间内,电能表误差的变化叫作电能表的自热影响。(√)
751.机电式(感应系)电能表计度器的传动比是指计度器最末位字轮转一圈时相应的圆盘转数。(√)
752.为产生转矩,机电式(感应系)电能表至少要有两个磁通,它们彼此在空间和时间上要有差异,转矩大小与两个磁通大小成正比,当磁通间夹角为0°时力矩最大。(×)
753.作用在机电式(感应系)电能表转动元件上的力矩,跟转矩方向相反的力矩除了永久磁钢的制动力矩之外,还有电压磁铁制动力矩、电流磁铁制动力矩及轻载补偿力矩。(×)
754.机电式(感应系)电能表的永久磁铁,在温度升高时,其磁分子热运动加剧,使得永久磁铁的磁通量减少,而制动力矩与磁通量的平方成正比,所以电能表的误差将向负方向变化。(×)
755.三相机电式(感应系)电能表的分元件调整装置主要有满载调整装置、轻载调整装置、相位角调整装置。(√)
756.当机电式(感应系)电能表外加电压高于额定电压时,电压自制动力矩的增加比驱动力矩的增加更慢,引起正的附加误差。(×)
757.在负载为感性时,三相机电式(感应系)无功电能表的转盘正转;容性时,反转。所以一般机电式(感应系)无功电能表都加装止逆装置或用双向计度器。(√)
758.电子式电能表与机电式(感应系)电能表比较,明显的优点在于测量准确度高,频带宽,过载能力强、功耗小。(√)
759.电子式电能表的显示单元主要有LCD、LED两种,后者功耗低,并支持汉字显示。(×)
760.按工作原理电子式电能表可分为模拟乘法器型和数字乘法器型两种。目前电子式电能表以模拟乘法器为主。(×)