国家电网公司电能计量检定抽调竞赛题三、问答题(400题)5

  wang6626866 ·  2008-01-19 06:06  ·  52120 次点击
61、交流耐压试验中遇哪些情况应立即切断电源查明原因?
答:在试验过程中出现下述情况时应立即切断电源查明原因:
①电压表指示不稳,指针摆动幅度大;
②毫安表指示电流值急剧增大;
③绝缘有烧焦味或冒烟;
④被试设备内有放电声。
62、什么是电能表潜动?
答:电能表在运行中,当负载电流等于零时,它的转盘仍然在不停止的转动,这种现象叫潜动也称空走。
63、什么叫电能表起动电流值?
答:在额定电压、额定频率,cosΦ=1.0的条件下,使电能表转盘开始连续转动的最小电流值为启动电流值,其数值不应超过有关规程规定。
64、“灵敏度”有何技术要求?
答:当电度表在额定电压、额定频率、功率因数cosψ=1的条件下,调节负载电流,从零均匀地上升,只有达到一定大小时转盘才开始不停地转动,这个能使电度表开始不停地转动的最小电流与标定电流的百分比,即为电度表的灵敏度。
对灵敏度的技术要求是,这个最小电流不能大于标定电流的0.5%,但对于3.0级的直接接入式无功电度表不能大于1.0%。
65、表“潜动”有何技术要求?
答:电度表的潜动现象又称“无载自动”,是指电度表的负载电流等于零时,电度表的转盘仍然稍微转动的现象,一般规定是:电度表电流线路中的电流为零,而加于电压线路上的电压为额定电压的80~110%时,该电度表的转动不应超过一整转。
66、单相1级和2级静止式电能表的功率损耗有何技术要求?
答:对单相1级和2级静止式电能表的功率损耗的技术要求是指当电流线圈中无电流时,在额定电压及额定频率下,电能表电压线路中,所消耗的功率不应超过2W和10VA。
67、电能表走字试验项目的校核和检查内容有哪些?
答:进行走字试验校核和检查的项目有:
(1)基本误差测定中的差错;
(2)计度器传动与进位是否正常;
(3)电能表常数和倍率是否正确。
68、电子式电能表通电检查时,发现哪些缺陷不予检定?
答:1)对已编入程序的电能表自检不正常。
2)显示器件各字段显示不清楚,不正确。
3)复零后不能正常工作。
69、电子式电能表检验时,潜动是如何规定的?
答:电流线路中无电流,电压线路中所加电压为参比电压,安装式电能表在启动电流下1个脉冲的10倍时间内,其电能脉冲输出端不产生多于一个的脉冲。
70、电子式标准电能表校验时,停止试验是如何规定的?
答:标准电能表启动并累计计数后,用控制脉冲或切断电压使它停止计数,显示数字应保持3s不变化。
71、如何测定电子表标准偏差估计值?并写出计算公式。
答:在额定电压和基本电流(标定电流)下,对功率因数为1和0.5(L)两个负载点分别做不少于5次的基本误差测量,按下式计算标准偏差估计值S(%)
S=
式中:n—测量次数n≥5
Ei—第i次测量的基本误差,%;
—各次基本误差的算术平均值,%。
72、电能表通电后,显示器的各项功能应满足哪些要求?
答:1)测量值显示位数应不少于6位(含1-3小数位),并可通过编程选定。
2)显示的计量单位为:kW(kvar)、kWh(kvarh)或MW(Mvar)、MWh(Mvarh).
3)应有显示各种费率、电能量、需量及其方向、电量脉冲输出、需量周期结束等识别符号。
4)有自检功能的报警信息码,报警码应在正常循环显示项目中第一项显示:(1)电池低电压;(2)电能方向改变。
5)有自检功能的出错信息码,出错故障一旦出现,显示器必须立即停滞在某一信息码上:(1)电池使用时间的极限;(2)因干扰引起的内部程序出错;(3)时钟晶振频率错误;(4)储存器故障或损坏;(5)硬件故障。
6)应能选择显示(略);
7)需要时应能自动循环显示所有的预置数据;
8)辅助电源失电后,能通过外接电源和接口或其他方式,显示当时的读数,供工作人员抄录。
73、外界条件对感应式电能表误差的影响有哪些?
答:1)电压影响;2)频率影响;3)温度影响;4)自热影响;5)波形影响;6)倾斜影响;7)不稳定冲击负载运行的影响。
74、什么是频率附加误差?
答:由于频率的变化而引起的附加误差,称为频率附加误差。
75、频率误差的分类有哪几种?
答:频率误差分为幅值频率误差和相位角频率误差。

1 条回复

忘悠草依依  2008-07-15 05:09
谢谢,太好啦!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!