国家电网公司电能计量检定抽调竞赛题三、问答题(400题)8

  wang6626866 ·  2008-01-19 06:31  ·  60435 次点击
106、按国家检定规程要求,检定0.5级电子式电能表基本误差时,应满足哪些条件?
答:(1)环境温度对标准值(20℃)的偏差为±2℃。
(2)电压对额定值的偏差±0.5%。
(3)频率对额定值的偏差±0.5%。
(4)波形畸变系数不大于2%。
(5)参比频率下的外部磁感强度不大于0.025mT。
(6)相对温度在60%±15%范围内。
(7)相对规定值的偏差为±0.01。
107、全电子式有功电能表的启动电流值是如何规定的?
答:对于全电子式有功电能表,当负载电流不超过表2-19规定时,电能表应启动并连续记录。
表2-19全电子式有功电能表允许启动电流值
等级0.1、0.2、0.512
启动电流值0.001Ib0.004Ib(0.002Ib)0.005Ib(0.003Ib)
注()内数据适用于互感器接入式电能表。
108、用光电脉冲法检定电能表时。被检电能表转数N的选定原则是什么?
答:用光电脉冲法检定电能表时,标准表发出的脉冲通过受被检表转数控制的“与门”进入计数电路,可能产生1个脉冲的高频误差。为使这一误差被忽略,应选被检表转数N大一些,但考虑到检定效率又不能将N选择的太多,一般来说,N按以下原则选定:
通过N,计算出的预置脉冲数m。应不低于规程所规定的该级别被检电能表预置脉冲数的下限值。
109、什么是互感器的比差?
答:互感器的比差即为比值误差,即指互感器的实际二次电流(电压)乘上额定变比与一次实际电流(电压)的差,对一次实际电流(电压)的百分数。
110、什么是互感器的角差?
答:互感器的角差即为相角误差,即指互感器的二次电流(电压)相量逆时针转180°后与一次电流(电压)相量之间的相位差。
111、什么是电压互感器接线组别?
答:表示电压互感器一、二次电压间的相位关系。
112、什么是互感器额定二次负载?
答:为保持互感器误差不超出准确度等级规定,在互感器二次侧允许接用的负载。
113、对测量用互感器的检验结果如何处理?
答:测量用互感器的检验结果应按下列方法处理:
(1)所有经过检验的互感器均应将检验结果填入校验证书(单);
(2)互感器误差的数据应按表5-5化整,判断互感器的误差是否超过允许值时(应以化整后的数据为准)。
114、电流互感器有几种误差?
答:电流互感器的误差分为比值差和相位差:
比值差是通过二次回路间接测量到的电流值(KeI2去一次电流实际值与一次电流实际值的百分比。即
相位差是指二次电流相量旋转180°后,与一次电流相量间的夹角,又称角差,并规定二次电流相量超前一次电流相量时,误差为正,反之为负。
115、影响电流互感器误差的因素有哪些?
答:影响电流互感器误差的因素有:
1)电源频率增高时,比差和角差均减小,电源频率降低时,比差和角差均增大;
2)二次负载功率因数由低变到高时,比差减小而角差增加;
3)—次电流在未超过额定值1.2倍时,电流增大,误差减小;当一次电流超过2倍额定电流后,误差随电流增大而增加;
4)二次负载增大时误差增大;
5)结构本身的误差,比如材料等。
116、电流互感器的基本工作原理。
答:电流互感器主要由一次绕组、二次绕组及铁芯所组成。当一次绕组中通过电流I1时,则在铁芯上就会存在一个磁动势I1W1。根据电磁感应和磁动势平衡的原理,在二次绕组中就会产生感应电流I2,并以二次磁动势I2W2,去抵消一次磁动势I1W1,在理想情况下,就存在下面的磁动势平衡方程式。
I1W1+I2W2=0
其中I1——一次绕组中的电流;
I2——二次绕组中的电流;
W1——一次绕组的匝数;
W2——二次绕组的匝数。
此时的电流互感器不存在误差,所以称之为理想的电流互感器。以上所述,就是电流器互感器的基本工作原理。
117、分析电流互感器产生误差的主要原因。
答:在实际中,理想的电流互感器是不存在的。因为,要使电磁感应这一能量转换形式持续存在,就必须持续供给铁芯一个励磁磁动势I0W1。所以实际的电流互感器中,其磁动势平衡方程式应该是:
I1W1+I2W2=I0W1
式中I1——一次绕组中的电流;
I2——二次绕组中的电流;
I0——励磁电流;
W1——一次绕组的匝数;
W2——二次绕组的匝数。
可见,励磁磁动势的存在是电流互感器产生误差的原因。
118、电压互感器的基本工作原理。
答:电压互感器实际上是一个带铁芯的变压器。它主要由一、二次绕组和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁芯中就产生一个磁通,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同电压比的电压互感器。

2 条回复

mingzoe77  2008-01-23 15:28
117、 分析电流互感器产生误差的主要原因。
答:在实际中,理想的电流互感器是不存在的。因为,要使电磁感应这一能量转换形式持续存在,就必须持续供给铁芯一个励磁磁动势I0W1。所以实际的电流互感器中,其磁动势平衡方程式应该是:
I1W1+I2W2=I0W1
式中 I1——一次绕组中的电流;
I2——二次绕组中的电流;
I0——励磁电流;
W1——一次绕组的匝数;
W2——二次绕组的匝数。
可见,励磁磁动势的存在是电流互感器产生误差的原因。
mingzoe77  2008-01-23 15:26
118、 电压互感器的基本工作原理。
答:电压互感器实际上是一个带铁芯的变压器。它主要由一、二次绕组和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁芯中就产生一个磁通 ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同电压比的电压互感器。

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!